hillpl pisze:Tak przy 240 l akwarium temperatura w lecie potrafiła dojść do 31 stopni wiec tym razem chciałbym mieć od razu jakąś alternatywę robiąc nowy zestaw.
Ok panowie, a co z waszymi instalacjami jak jest za gorąco w baniaku, jak pisze kolega powyżej ???
Musicie zakładać dodatkową instalację do chłodzenia ?
Bo ja u siebie idę do piwnicy i wystarczy, że załączę pompę (jedyną jaką mam w instalacji) na piecu, chłodzi mi się wtedy akwarium i jak puszczę inne punkty to nawet dom mi się lekko schłodzi

Co wy na to?
To ja w swojej planuje mieć podmianę wody automatyczna polegająca na ciągłej podmianie wody ok 10% pojemności akwarium na 24h z filtra ro
wiec woda powinna mi się w leci chłodzić sama ale ... wiatraczek będzie alternatywą. Problem w tej chwili jest jak zrobić pomiar wysokości wody aby pompka zawsze się włączyła przy wylewaniu wody z akwarium ... ale coś fajne na pewno wymyślę na dniach.

- toommaszeek
- nieuleczalnie zakręcony
- Posty: 1801
- Rejestracja: 2012-06-12, 11:26
- Lokalizacja: Aleksandrów Kujawski
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania otrzymane: 1 raz
Jedyny minus to to że trzeba samemu pilnować, przydałby się "odwrócony" termoregulator. Za niecałą stówkę dostępne są termoregulatory z funkcją grzania i chłodzenia.adam1977 pisze:ja u siebie idę do piwnicy i wystarczy, że załączę pompę (jedyną jaką mam w instalacji) na piecu, chłodzi mi się wtedy akwarium
U siebie niestety ale nie mam możliwości chłodzenia, ponieważ woda w zasobniku cały czas jest ciepła.
Nie kombinuj z pompkami, zrób przelew np "overflow". Wyłączą prąd i będziesz miał powódź...hillpl pisze:To ja w swojej planuje mieć podmianę wody automatyczna polegająca na ciągłej podmianie wody ok 10% pojemności akwarium na 24h z filtra rowiec woda powinna mi się w leci chłodzić sama ale ... wiatraczek będzie alternatywą. Problem w tej chwili jest jak zrobić pomiar wysokości wody aby pompka zawsze się włączyła przy wylewaniu wody z akwarium ... ale coś fajne na pewno wymyślę na dniach.
-
- nieuleczalnie zakręcony
- Posty: 777
- Rejestracja: 2011-02-04, 17:46
- Lokalizacja: wwa
- Podziękowania otrzymane: 1 raz
Re: Ogrzewanie akwarium z centralnego ogrzewania
Mam pytanie jak rozwiązałes kwestię nagrzewania wody w akwarium, masz rozłożone na dnie zbiornika przewody np. Z ogrzewania podłogowego? Czy jakiś inny sposób? Co z ogrzewaniem w czasie letnim hak nie chodzi pięć u mnie będzie pięć gazowy?
- toommaszeek
- nieuleczalnie zakręcony
- Posty: 1801
- Rejestracja: 2012-06-12, 11:26
- Lokalizacja: Aleksandrów Kujawski
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania otrzymane: 1 raz
Re: Ogrzewanie akwarium z centralnego ogrzewania
Wcześniej jak miałem akwarium 500L to wymiennik ciepła odpowiadał za ogrzanie wody, teraz do 2700L mam dwa sumpy i wężownice z PEXa.
Piec mam stałopalny na tzw ekogroszek, palę cały rok ze względu na ciepłą wodę do kąpania, hodowlę z rybami i zbiornik dekoracyjny.
Piec mam stałopalny na tzw ekogroszek, palę cały rok ze względu na ciepłą wodę do kąpania, hodowlę z rybami i zbiornik dekoracyjny.
-
- nieuleczalnie zakręcony
- Posty: 777
- Rejestracja: 2011-02-04, 17:46
- Lokalizacja: wwa
- Podziękowania otrzymane: 1 raz
Re: Ogrzewanie akwarium z centralnego ogrzewania
No właśnie u mnie może być problem chyba że zrobię dodatkowy obieg tylko na akwarium albo podłącze pod zbiornik z ciepłą wodą w kranie. Jak myślisz? A jeśli chodzi o grzanie z wymienniki em to na jakiej zasadzie było to zrobione grzałeś sumpa? Zastanawiam się jak rozwiązać ogrzewanie może coś podpowiesz zbiornik ok 700 l. W domu mam mieć trzy obiegi 1 podłogowka 2 grzejniki 3 woda w kranie.
- bodzio 1
- nieuleczalnie zakręcony
- Posty: 4082
- Rejestracja: 2011-01-06, 15:24
- Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania otrzymane: 31 razy
Re: Ogrzewanie akwarium z centralnego ogrzewania
możesz to zrobić na dwa sposoby albo obieg (osobny ) podpinasz pod obieg wężownicy do wymiennika (bojlera) z tym że wtedy musi być na sterowniku ustawione na priorytet ogrzewania wody użytkowej , albo pewniejsze podłączenie, bo tam zawsze będzie woda przynajmniej o temperaturze 55* , pod krótki obieg przed zaworem trójdrożnym , który zabezpiecza kocioł żeby na nim temperatura nie spadała poniżej 55* (gwarancja kotła )
lub jeszcze jeden sposób ja tak zacząłem robić (ze względu niedużych przeróbek istniejącej instalacji ) ale na racie nie podłączyłem , pod obieg (jak taki przewidujesz ) cyrkulacji CWU , plus jest taki że zawsze jest tam ciepła woda, odpada ewentualnie dodatkowa pompa , minus że taką cyrkulację przeważnie ustawiasz na sterowniku żeby w godzinach nocnych (jak nie jest potrzebna ciepła woda cyrkulacja nie chodzi ) choć to też jest do przejścia bo termostat z akwarium puszczający wodę na wężownicę może również dodatkowo załączać pompkę cyrkulacyjną , ale tu potrzebował byś elektryka żeby to ogarną
lub jeszcze jeden sposób ja tak zacząłem robić (ze względu niedużych przeróbek istniejącej instalacji ) ale na racie nie podłączyłem , pod obieg (jak taki przewidujesz ) cyrkulacji CWU , plus jest taki że zawsze jest tam ciepła woda, odpada ewentualnie dodatkowa pompa , minus że taką cyrkulację przeważnie ustawiasz na sterowniku żeby w godzinach nocnych (jak nie jest potrzebna ciepła woda cyrkulacja nie chodzi ) choć to też jest do przejścia bo termostat z akwarium puszczający wodę na wężownicę może również dodatkowo załączać pompkę cyrkulacyjną , ale tu potrzebował byś elektryka żeby to ogarną
- toommaszeek
- nieuleczalnie zakręcony
- Posty: 1801
- Rejestracja: 2012-06-12, 11:26
- Lokalizacja: Aleksandrów Kujawski
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania otrzymane: 1 raz
Re: Ogrzewanie akwarium z centralnego ogrzewania
Zrezygnowałem z tego.Heres pisze:No właśnie u mnie może być problem chyba że zrobię dodatkowy obieg tylko na akwarium albo podłącze pod zbiornik z ciepłą wodą w kranie. Jak myślisz?
Do podgrzewania wody w akwarium, wykorzystałem drugą wężownicę w zasobniku wody. Temp wody użytkowej to 50*C
Można powiedzieć, że na to samo wyszło

Heres pisze:A jeśli chodzi o grzanie z wymienniki em to na jakiej zasadzie było to zrobione grzałeś sumpa?
Na szkicu jest wszystko rozrysowane
Podstawowe pytanie. Jaki rodzaj filtracji będziesz miał?? Sump czy filtry kubełkowe?Heres pisze:Zastanawiam się jak rozwiązać ogrzewanie może coś podpowiesz zbiornik ok 700 l. W domu mam mieć trzy obiegi 1 podłogowka 2 grzejniki 3 woda w kranie.
Jeżeli sump to zrób wężownicę z PEXa, jeżeli filtry to wymiennik ciepła
Mój tak wygląda
Jakby coś to chce go sprzedać

Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
-
- nieuleczalnie zakręcony
- Posty: 777
- Rejestracja: 2011-02-04, 17:46
- Lokalizacja: wwa
- Podziękowania otrzymane: 1 raz
Re: Ogrzewanie akwarium z centralnego ogrzewania
Na pewno będzie sump tylko wężownica wkładacie do sumpa czy do akwarium. Skłaniam się do podłączenia pod obieg cieplej wody nie będę przedstawiał na sterowniku aby wyłącza się w nocy.
Ostatnio zmieniony 2017-04-09, 20:30 przez Heres, łącznie zmieniany 1 raz.
- toommaszeek
- nieuleczalnie zakręcony
- Posty: 1801
- Rejestracja: 2012-06-12, 11:26
- Lokalizacja: Aleksandrów Kujawski
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania otrzymane: 1 raz
-
- nieuleczalnie zakręcony
- Posty: 777
- Rejestracja: 2011-02-04, 17:46
- Lokalizacja: wwa
- Podziękowania otrzymane: 1 raz
Re: Ogrzewanie akwarium z centralnego ogrzewania
Więc w moim wypadku (kocioł gazowy) jest podpięcie obiegu wody ciepłej z kranu pod akwarium. Niesie to sobą kupno odpowiedniego pieca który będzie miał możliwość cyrkulacji wody ciepłej w kranie na ta chwile mam taki pięc viessman witodens 200 z tego co rozmawiałem ma możliwość stałej cyrkulacji ciepłej wody w kranie. Ewentualnie dochodzi kwestia kupna dodatkowego wyposażenia do tańszych pieców.
Teraz tak na poważnie co mam powiedzieć hydraullikowi bo trochę zglupialem ciągnąć przylacze z wodą ciepła (jestem prawie zdecydowany) czy robic przylacze z grzejników? Druga sprawa czy temperatura wody ciepłej w kranie ok 55 stopni da rade nagrzać akwarium około 700 l do około 30 stopni?
Teraz tak na poważnie co mam powiedzieć hydraullikowi bo trochę zglupialem ciągnąć przylacze z wodą ciepła (jestem prawie zdecydowany) czy robic przylacze z grzejników? Druga sprawa czy temperatura wody ciepłej w kranie ok 55 stopni da rade nagrzać akwarium około 700 l do około 30 stopni?
-
- nieuleczalnie zakręcony
- Posty: 777
- Rejestracja: 2011-02-04, 17:46
- Lokalizacja: wwa
- Podziękowania otrzymane: 1 raz
Re: Ogrzewanie akwarium z centralnego ogrzewania
W sumie to na chwile obecna nie ma różnicy czy będzie sump czy filtry kubelkowe czy tak czy inaczej musze poprowadzić wodę ciepła czy to do wężownica w sumie czy wymiennika ciepła do filtrów. Obecnie najważniejsze pytanie jest czy ciągnąć przylacze z grzejników czy ciepłej wody z kranu?
-
- maksymalnie zakręcony
- Posty: 219
- Rejestracja: 2016-01-26, 22:47
- Lokalizacja: Woźniczna
- Podziękował: 12 razy
- Podziękowania otrzymane: 4 razy
Re: Ogrzewanie akwarium z centralnego ogrzewania
Heres pisze: Obecnie najważniejsze pytanie jest czy ciągnąć przylacze z grzejników czy ciepłej wody z kranu?
Jak pociągniesz z grzejników to jak ogrzejesz w lecie ? Ja bym podciągnoł z ciepłej wody użytkowej.
- bodzio 1
- nieuleczalnie zakręcony
- Posty: 4082
- Rejestracja: 2011-01-06, 15:24
- Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania otrzymane: 31 razy
Re: Ogrzewanie akwarium z centralnego ogrzewania
coś takiego
schemat ściągnięty z netu i dorysowałem na czerwono wężownicę do grzania , dwa niebieskie punkty to elektrozawory sterowane regulatorem temperatury z akwa
coś takiego http://allegro.pl/elektrozawor-2n15-1-2 ... 77704.html
ten na wężownicy Bezprądowo zamknięty
a ten na głównej rurze Bezprądowo otwarty
regulator temperatury zadziała (załączy grzanie w akwa ) elektrozawory dostaną napięcie; ten na rurze głównej się zamknie a ten na wężownicy otworzy
schemat ściągnięty z netu i dorysowałem na czerwono wężownicę do grzania , dwa niebieskie punkty to elektrozawory sterowane regulatorem temperatury z akwa
coś takiego http://allegro.pl/elektrozawor-2n15-1-2 ... 77704.html
ten na wężownicy Bezprądowo zamknięty
a ten na głównej rurze Bezprądowo otwarty
regulator temperatury zadziała (załączy grzanie w akwa ) elektrozawory dostaną napięcie; ten na rurze głównej się zamknie a ten na wężownicy otworzy
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.